楼主  发表于: 2013-06-19 00:01
图片:
如题:请高手解答。参数设置如图
附件: 两轴自动程序2013 6 17.rar (6 K) 下载次数:103
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: 直线滑台运动控制2013 6 17.rar (12 K) 下载次数:95
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
用你希望别人对待你的方式去对待别人.
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3443 个
工控威望: 20982 点
下载积分: 28555 分
在线时间: 1765(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-19 10:17
两轴自动程序中回原点方式是CCW/CW双脉冲方式
我想问一下你的100.00 100.01 100.02 100.03 PLC的输出指示灯亮吗,看你程序设置没有问题,如果PLC100.00灯亮的话就是接线的问题了!
怀疑是伺服接线的问题,伺服用CW/CCW和用脉冲和方向接线方式不一样的,
自动化单机,生产线,项目编程调试!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3443 个
工控威望: 20982 点
下载积分: 28555 分
在线时间: 1765(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-22 13:21
如果是步进的话你的回原点指令,因为大多数步进电机控制方式是脉冲加方向

你把org #0000 #0000改成org #0000 #0100
        org #0001 #0000改成org #0001 #0100