发表于: 2013-06-15 10:32
全看
|
小
中
大
三相电机电压高点好400V..还是低点好360V《讨论也可加入380V对比》.讨论下从用功耗.电机寿命.机械特性等方面.(离变压器近和远有线损.有电压高低.所以变压器电压是调高点还是调标准.欢迎大家讨论)加注。。。。我们厂有安变压器.就是电网电压太不稳定.全空载.也就是停电刚来电时《变压器调最高档》变压器输出有460V..等全线路上全加上负载<高压线上有别的厂》变压器就只有390的输出电压.这样线尾只有360V左右..都不知道变压器要怎么调档《平时电压在390到420之间波动。看线路上负载有多少》
[ 此帖被22472775在2013-06-19 13:36重新编辑 ]
分享
bu2011
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
38 个
工控威望:
160 点
下载积分:
5533 分
在线时间: 42(小时)
注册时间:
2012-12-23
最后登录:
2019-03-29
查看bu2011的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-06-17 00:26
全看
|
小
中
大
我厂上班时间电压只340v至350V,电机明显无力. 不知各位有没有办法在不升高电压情况下增加转距吗?
分享
bu2011
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
38 个
工控威望:
160 点
下载积分:
5533 分
在线时间: 42(小时)
注册时间:
2012-12-23
最后登录:
2019-03-29
查看bu2011的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-06-18 00:28
全看
|
小
中
大
引用
引用第6楼tkggtdkjpl于2013-06-17 08:01发表的 :
那只能说明你公司负载太大
可能外面变压器容量不够,电机并电容会好点吗?