具体要求:如X1   接通则启动,X1断开为停止,   但是  启动为脉冲型时,断开是不停止的,如果想停止,则接通X1,然后在断开则停止了。  请问这个梯形图怎么搞。是不是采用一个时间继电器采集信号
laq55555
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 156 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2013-06-15
最后登录: 2024-09-05
查看laq55555的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-15 19:53
可以用计数器指令。