yzyuanxiang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1490 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2013-02-25
最后登录: 2023-10-04
查看yzyuanxiang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-14 09:41
具体要求:如X1   接通则启动,X1断开为停止,   但是  启动为脉冲型时,断开是不停止的,如果想停止,则接通X1,然后在断开则停止了。  请问这个梯形图怎么搞。是不是采用一个时间继电器采集信号
lxyaxjc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 148 点
下载积分: 1176 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2013-05-28
最后登录: 2013-12-29
查看lxyaxjc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-15 20:23
用上升沿和下降沿触发指令就行,不能用时间控制