zl15555
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 151 点
下载积分: 1910 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2012-05-07
最后登录: 2024-10-29
查看zl15555的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-13 21:16
wincc flexible 2008与step7 PLCSIM仿真时,点击wincc flexible 2008中按钮对应PLCSIM中没有动作,点击PLCSIM中wincc flexible 2008仿真中有动作,怎么回事?
djljcl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 146 点
下载积分: 706 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2012-09-01
最后登录: 2022-11-17
查看djljcl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-16 11:07
你先试试这样做看能不能。首先 先打开STEP7中的PLCSIM。然后再 打开WinCC flexible中菜单“项目”--“编译器”--“启动运行系统”。不要使用《使用仿真器启动运行系统或》《启动带有调试的运行系统 》
djljcl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 146 点
下载积分: 706 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2012-09-01
最后登录: 2022-11-17
查看djljcl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-16 20:41
STEP7中检查PLC组态通信,已经WINCCflxeible通信,以及地址这些是否组态正确。还有联合仿真的时候千万不能再在STEP7监视监视程序,那样回报通信中断的。