现我有一A3A CPU + AJ71BR11
其中AJ71BR11的 RUN灯送电后一闪就熄
查过手册是说“WDTエラー,SP.UNIT ERROR発生”
烦请熟知A TYPE的弟兄协助一下
==========================================

是旧设备要添加新系统
所以用A3A和Q03UDE联机
由Q03UDE 用GPPW内的MELSECNET通讯测试显示通讯中止
由A3A 用GPPW内的MELSECNET通讯测试显示找不到模块
Q03通訊測試畫面







A3A通訊測試畫面

    






現在已經解決原來是硬體上出問題
已更換硬體
並且通訊成功了
  
[ 此帖被小侯在2013-06-10 09:10重新编辑 ]
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108066 分
在线时间: 4833(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-25
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-05 20:07
樓主你的是幾套PLC連接了還是遠程I/0網絡連接?
楼主留言:
是舊設備A3A要和新系統Q03UDE連結
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108066 分
在线时间: 4833(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-25
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-07 07:02
你两台PLC对于同轴总线的相关配置参数是如何的?