小侯
小侯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8093 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2008-10-17
最后登录: 2024-11-15
查看小侯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-04 16:13
现我有一A3A CPU + AJ71BR11
其中AJ71BR11的 RUN灯送电后一闪就熄
查过手册是说“WDTエラー,SP.UNIT ERROR発生”
烦请熟知A TYPE的弟兄协助一下
==========================================

是旧设备要添加新系统
所以用A3A和Q03UDE联机
由Q03UDE 用GPPW内的MELSECNET通讯测试显示通讯中止
由A3A 用GPPW内的MELSECNET通讯测试显示找不到模块
Q03通訊測試畫面







A3A通訊測試畫面

    






現在已經解決原來是硬體上出問題
已更換硬體
並且通訊成功了
  
[ 此帖被小侯在2013-06-10 09:10重新编辑 ]
xtvfhpjj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 186 点
下载积分: 731 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2012-02-14
最后登录: 2022-06-01
查看xtvfhpjj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-06 17:19
A系列和Q系列可以总线通信吗?