52722914
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 228 点
下载积分: 659 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2008-03-20
最后登录: 2015-06-19
查看52722914的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-28 22:19
    三菱A系列PLC,A2SHCPU    A1SX41输入模块。
  图纸上有输入信号接线位置图,为什么在PLC程序内没有这个信号呢?线路输入也没有问题,所要 查找的输入信号短接PLC有输入信号。
  并且所有的设备都一样。
  希望大家能给予帮助!!!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3025(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-28
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-29 12:08
是否是接的数据采集信号?如果接高速数据采集信号的话,在程序梯形图里时找不到输入的X***这个点的,但映射到对应的计数器或内部继电器了。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。