52722914
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 228 点
下载积分: 659 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2008-03-20
最后登录: 2015-06-19
查看52722914的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-28 22:19
    三菱A系列PLC,A2SHCPU    A1SX41输入模块。
  图纸上有输入信号接线位置图,为什么在PLC程序内没有这个信号呢?线路输入也没有问题,所要 查找的输入信号短接PLC有输入信号。
  并且所有的设备都一样。
  希望大家能给予帮助!!!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9692 个
工控威望: 8590 点
下载积分: 16777 分
在线时间: 5329(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-02-18
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-29 17:02
GX DEVELOPER打开程序

顶上左边有有一个 查找/替换

最下面有一个 软元件使用列表

输入X0

慢慢看用了哪些 哪些没有被用
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水