fengxisong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 377 点
下载积分: 1311 分
在线时间: 127(小时)
注册时间: 2009-09-15
最后登录: 2024-07-08
查看fengxisong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-03 10:18
三菱PLC用DA模块控制变频器,在变频器上输入多少50HZ对应输出的就是10V。这个在PLC里面的数值就是0-4000对应0-10V。
0-10V对应的就是0-50HZ。
那么老板让我 想不用变频器加减速功能,如何在我输入40HZ的时候让电机从0HZ慢慢加速到40HZ。比如加速时间2秒。
老板有点小变态,不让我用变频器加速功能。
请给位给个好建议。
或者给个什么公式。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(王志勇爱媳妇) 楼主做事有始有终!值得 ..
    fengxisong
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 180 个
    工控威望: 377 点
    下载积分: 1311 分
    在线时间: 127(小时)
    注册时间: 2009-09-15
    最后登录: 2024-07-08
    查看fengxisong的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2013-06-03 11:59
    图片:
    谢谢。你的建议很好。也就是一次函数。我刚看了下变频器的加速怎么加速的。在最高频率时,所设定的斜率。
    fengxisong
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 180 个
    工控威望: 377 点
    下载积分: 1311 分
    在线时间: 127(小时)
    注册时间: 2009-09-15
    最后登录: 2024-07-08
    查看fengxisong的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-06-03 13:28
    图片:
    感谢大家给的回答。弄出来了。给需要的朋友分享下。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 动脑了
    fengxisong
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 180 个
    工控威望: 377 点
    下载积分: 1311 分
    在线时间: 127(小时)
    注册时间: 2009-09-15
    最后登录: 2024-07-08
    查看fengxisong的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-06-03 14:27
    注意乘法超出32767。请用32位数数据计算。
    上面的图片中我没有仿真的。