• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
zry
SIEMENS&ABB
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 257 点
下载积分: 581 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2011-04-10
最后登录: 2024-10-14
查看zry的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-01 21:10
研究了一会 不会弄啊,说是要一个先前版本,可是先前的版本都不支持win7 X64旗舰版,怎么装,啊



cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3142 分
在线时间: 9509(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-23
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-01 22:10
安装Step7 V5.5 Sp2后,然后使用这个补丁包升级。

Good Luck~
zry
SIEMENS&ABB
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 257 点
下载积分: 581 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2011-04-10
最后登录: 2024-10-14
查看zry的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-01 22:15
安装Step7 V5.5 Sp2??不是SP1吗??SP1不是要SP0吧!
zry
SIEMENS&ABB
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 257 点
下载积分: 581 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2011-04-10
最后登录: 2024-10-14
查看zry的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-06-01 22:23
V5.5 SP0 装不上 win7 X64;;我想装在XPMODE上,结果也装不上,。郁闷呀!!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3142 分
在线时间: 9509(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-23
查看cvlsam的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-06-02 07:37
引用
引用第3楼zry于2013-06-01 22:23发表的  :
V5.5 SP0 装不上 win7 X64;;我想装在XPMODE上,结果也装不上,。郁闷呀!!


Step7 V5.5 SP1才支持64位系统。

为何让你去安装Sp2呢?因为目前的状况,在网络上找到Sp2的安装版本要比Sp1的安装版本好找,考虑到你的技术水平,所以建议你使用Sp2.

就目前看来,没有必要更新Sp3……

Good Luck~
wwww
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 249 点
下载积分: 538 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2007-12-18
最后登录: 2024-02-15
查看wwww的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-06-02 08:52
simatic step7 v5.5 sp3  哪里有下载?
zry
SIEMENS&ABB
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 257 点
下载积分: 581 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2011-04-10
最后登录: 2024-10-14
查看zry的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-06-02 15:49
siemens 全球技术支持网站有下载。现在我已经到我的另一个win7X32电脑上装有v5.5的电脑上,提取到了安装文件。在32位上安装结果是说要卸载原v5.5。但是在64位安装有安装不上,原因是需要安装一个先前的v5.5以上的版本才可以继续安装。郁闷啊。。。。。!正在寻求安装补丁什么的,像mirco/win v4.0 sp9.25一样的。不知可行不??

提取成功的



64位安装不上

平淡是真
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 154 点
下载积分: 892 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2013-05-31
最后登录: 2015-01-28
查看平淡是真的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-06-03 10:03
先安装个虚拟机,在安装step7
xcaq123
工业自动化
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 242 个
工控威望: 430 点
下载积分: 9874 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2009-03-06
最后登录: 2024-08-31
查看xcaq123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-06-18 15:23
把注册表里的有个东东删掉就可以了


在运行中输入“regedit”打开注册表,再依次打
开“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ”中删除注册表值
“PendingFileRenameOperations”)。
xcaq123
工业自动化
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 242 个
工控威望: 430 点
下载积分: 9874 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2009-03-06
最后登录: 2024-08-31
查看xcaq123的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-06-18 15:24
如果还是不行可以联系我  Q:1759372655
ljliuwei
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 355 个
工控威望: 483 点
下载积分: 135309 分
在线时间: 377(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-11-23
查看ljliuwei的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-01-02 21:40
1楼正解,安装STEP7 V5.5 sp2 CN(782M的才对)后升级SP3。
laoliang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 349 个
工控威望: 458 点
下载积分: 122791 分
在线时间: 1135(小时)
注册时间: 2009-02-14
最后登录: 2022-10-17
查看laoliang的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-01-07 20:59
simatic step7 v5.5 sp3 能直接安装到win7 X64旗舰版!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go