用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱伺服电机跳动问题
上一主题
下一主题
yuxin__li
活到老,学到老...
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
127 个
工控威望:
1142 点
下载积分:
572 分
在线时间: 71(小时)
注册时间:
2012-10-16
最后登录:
2023-01-07
查看yuxin__li的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-06-01 08:16
全看
|
小
中
大
我有一个三菱的伺服电机,在不加负载的情况下走起来完全正常,但是一加上负载他走起来就会一卡卡的,而且到达位置后不会停下来,会以很快的速度在位置附近来回跳动,然后伺服电机就会报警,查了一下显示的是过载报警。个人感觉是我的增益设置有问题,但是小弟这方面不会啊,所以我给的是自动调增益。希望大侠们指教一下应该怎么调。昨天搞了一整天了,还是没搞好
,快要崩溃了!!!
分享
王志勇爱媳妇
千里之行,始于足下。
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
213 个
工控威望:
1642 点
下载积分:
4097 分
在线时间: 195(小时)
注册时间:
2013-02-24
最后登录:
2019-09-23
查看王志勇爱媳妇的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-06-01 10:41
全看
|
小
中
大
希望楼主解决问题后,共享下!
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(yuxin__li) 感谢!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱伺服电机跳动问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问