为什么我的FX1N-60MR一上电 用电笔测机箱就亮 万用表量机箱和地电压100V 所有的FX1N-60MR 都这样 一共10多个 不是一起买的 但FX1N-40MR 和FX1S的都没这情况 请问为什么 ???
不要回答叫我接地线 。。。我想知道为什么???
分享
王春茂
咖啡猫
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
846 个
工控威望:
7939 点
下载积分:
4012 分
在线时间: 695(小时)
注册时间:
2008-05-14
最后登录:
2024-11-04
查看王春茂的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-30 10:40
全看
|
小
中
大
plc外壳是塑料的,怎么会导电,应该是PLC接了地线到机箱,而机箱没有接地,开关电源一般有个交流滤除高频干扰的电路,两个高频电容串联后并在220V输入,然后两个电容的中间引出到PLC的接地端子,所以PLC接了底线到机箱,而机箱不接地时,就会机箱带点;或者是FXIN的PLC电源板通过一个螺丝固定在外壳上,是不是螺丝太长,穿透了PLC外壳?