为什么我的FX1N-60MR一上电 用电笔测机箱就亮 万用表量机箱和地电压100V 所有的FX1N-60MR 都这样 一共10多个 不是一起买的 但FX1N-40MR 和FX1S的都没这情况 请问为什么 ???
不要回答叫我接地线 。。。我想知道为什么???
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3191 点
下载积分:
70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-12-17
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-30 15:11
全看
|
小
中
大
问题不是plc外壳导电,而是plc输入220V变24V后的漏电。你换一下输入220V的相序试试,要不加一个220V/220V的隔离变压器。或者输入、输出用外部稳压电源。