为什么我的FX1N-60MR一上电  用电笔测机箱就亮  万用表量机箱和地电压100V  所有的FX1N-60MR  都这样  一共10多个  不是一起买的   但FX1N-40MR  和FX1S的都没这情况  请问为什么   ???
不要回答叫我接地线  。。。我想知道为什么???
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-30 15:11
问题不是plc外壳导电,而是plc输入220V变24V后的漏电。你换一下输入220V的相序试试,要不加一个220V/220V的隔离变压器。或者输入、输出用外部稳压电源。
一时找不到三菱电源图,我想可能是电源输入参考地与稳压后的直流地之间的那个电容器问题。