狗蛋大兵
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 503 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2012-06-26
最后登录: 2020-09-07
查看狗蛋大兵的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-30 08:52
为什么我的FX1N-60MR一上电  用电笔测机箱就亮  万用表量机箱和地电压100V  所有的FX1N-60MR  都这样  一共10多个  不是一起买的   但FX1N-40MR  和FX1S的都没这情况  请问为什么   ???
不要回答叫我接地线  。。。我想知道为什么???
狗蛋大兵
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 503 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2012-06-26
最后登录: 2020-09-07
查看狗蛋大兵的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-30 09:51
1楼 不是的  我都查过了 所有元件依次断电
狗蛋大兵
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 503 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2012-06-26
最后登录: 2020-09-07
查看狗蛋大兵的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-30 10:07
3楼  是220V供电  线路怎么查  我接个市电220V给PLC     然后把PLC放铁板上    铁板就有电   不只一个  是10多个
还有 如果是线路问题  我把1N的PLC 换成1S的  为什么就好了呢 ??
狗蛋大兵
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 503 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2012-06-26
最后登录: 2020-09-07
查看狗蛋大兵的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-30 15:00
听说有一种电叫感应电
狗蛋大兵
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 503 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2012-06-26
最后登录: 2020-09-07
查看狗蛋大兵的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-30 15:57
虽然我不知道原因  我觉得12楼有点靠谱  因为以前漏电的时候  我把电源的LN 对掉下  漏电情况就没了  但这次怎么也不好 以前也是FX1N-60MR的PLC   漏电只是电笔亮  摸没感觉