楼主  发表于: 2013-05-30 08:52
为什么我的FX1N-60MR一上电  用电笔测机箱就亮  万用表量机箱和地电压100V  所有的FX1N-60MR  都这样  一共10多个  不是一起买的   但FX1N-40MR  和FX1S的都没这情况  请问为什么   ???
不要回答叫我接地线  。。。我想知道为什么???
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-30 09:47
其实是开关电源机壳带100v左右的电。
成功的路上需要帮助
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-30 10:38
就是撒,PLC外壳塑料的怎么能和你的铁板导电呢?是不是把零线当地线在用,然后零线接地电阻又有点大,然后零线就带电压了
成功的路上需要帮助