我有三菱FR-S520-0.4K变频器 控制0.4KW普通三相异步电机  电机减速比1:40  外部齿轮比 1:2  工作在20HZ  为什么老报警过载  是我参数设置不对吗 ?扭矩提升到最大  加减速时间调到最大值的一半  还是报警过载  过流  怎么回事?谢谢
我是第一次有变频器 ,请问一般变频器都用在什么场合。普通电机工作在低于50HZ的情况下可以吗?是不是长时间就坏了?
[ 此帖被小学没毕业在2013-05-28 17:23重新编辑 ]
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-30 11:57
你看看,额定电流1.8,而实际4A,变频器不报过载才鬼呢。
1)电机断开负载,空运行。
2)手动盘变速器,看机械部分。