我有三菱FR-S520-0.4K变频器 控制0.4KW普通三相异步电机  电机减速比1:40  外部齿轮比 1:2  工作在20HZ  为什么老报警过载  是我参数设置不对吗 ?扭矩提升到最大  加减速时间调到最大值的一半  还是报警过载  过流  怎么回事?谢谢
我是第一次有变频器 ,请问一般变频器都用在什么场合。普通电机工作在低于50HZ的情况下可以吗?是不是长时间就坏了?
[ 此帖被小学没毕业在2013-05-28 17:23重新编辑 ]
爱不离
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 169 个
工控威望: 351 点
下载积分: 952 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2012-11-07
最后登录: 2018-08-12
查看爱不离的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-30 14:48
首先,确认下变频器功率大小是否与电机功率匹配,然后检查下设定的额定参数,然后监控下变频器运行时各参数的变化,如果电机方面一切都正常的话,那么就可能是变频器电流检测模块坏了,最好是监控下输出电压,看看变频器输出的三相电压是否平衡,波动是否大。