用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
欧姆龙工控论坛
欧姆龙CP1H回原点的问题
上一主题
下一主题
a1987301
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
30 个
工控威望:
159 点
下载积分:
584 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2012-03-05
最后登录:
2020-09-19
查看a1987301的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-05-27 15:11
全看
|
小
中
大
大家好!看哪位高手能不能帮我看看这是什么问题!我按回原点按钮,伺服执行回原点工作直到原点接近开关闭合,可有时原点按钮按下后,伺服走了一段就停止,有时动一下,这样原点执行总不到位,这就影响在自动工作时执行回原点不执行,客户说是死机了;可是同样的程序别的工作没出现过,我更换了编码线包括伺服驱动还有接近开关,有时还是这样,哪位大师能不能帮我分析一下是什么问题,每次执行后但原点标记A280.5和A281.5都已经接通表示原点已经到位,可伺服没动;我实在想不出什么办法,不知更换PLC 行不行了,呵呵!
分享
a271156864
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
664 个
工控威望:
700 点
下载积分:
22438 分
在线时间: 680(小时)
注册时间:
2008-04-28
最后登录:
2019-12-16
查看a271156864的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-27 20:30
全看
|
小
中
大
看看这个!~!
附件:
Doc1.doc
(90 K) 下载次数:812
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
欧姆龙工控论坛
欧姆龙CP1H回原点的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问