欧姆龙工控论坛
欧姆龙CP1H回原点的问题
上一主题
下一主题
a1987301
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
30 个
工控威望:
159 点
下载积分:
584 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2012-03-05
最后登录:
2020-09-19
查看a1987301的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-05-27 15:11
全看
|
小
中
大
大家好!看哪位高手能不能帮我看看这是什么问题!我按回原点按钮,伺服执行回原点工作直到原点接近开关闭合,可有时原点按钮按下后,伺服走了一段就停止,有时动一下,这样原点执行总不到位,这就影响在自动工作时执行回原点不执行,客户说是死机了;可是同样的程序别的工作没出现过,我更换了编码线包括伺服驱动还有接近开关,有时还是这样,哪位大师能不能帮我分析一下是什么问题,每次执行后但原点标记A280.5和A281.5都已经接通表示原点已经到位,可伺服没动;我实在想不出什么办法,不知更换PLC 行不行了,呵呵!
分享
hlhqy
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
39 个
工控威望:
194 点
下载积分:
3564 分
在线时间: 97(小时)
注册时间:
2007-09-13
最后登录:
2024-11-28
查看hlhqy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-06-28 22:30
全看
|
小
中
大
还是多看看官方手册吧,主要有回原点的方式、不要在脉冲输出中执行回原点、加减速度要合适,必要时看看脉冲输出的错误代码。