哪位高手能否帮忙解决下?
工控机与CPU之间以太网通信易掉线,甚至接不通。网络线长起码>60米,未测量。改用笔记本电脑却可以。
办法:1、工控机换过,系统换过还是不行
      2、连接工控机与CPU之间的网络线太长?用50厘米左右网络线连接PING时正常。
问题:1、工控机网卡不行?
      2、网络信号弱?网络线最多允许多少米?CPU型号偏低端?有否网络信号增强用的中继设备?

CPU为Q02H,挂有QJ71E71-100(以太网连接)、CC-LINK、同轴 共3种通信方式。
manjialin
专业工业控制软件开发!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 334 点
下载积分: 718 分
在线时间: 110(小时)
注册时间: 2008-11-28
最后登录: 2020-08-26
查看manjialin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-27 23:36
工控机网卡不行,不兼容,我用研祥的机器没出现过问题,倒是研祥的机器COM口通信MODBUS的时候不兼容,非要转接一个FTDI芯片的转换头才可以稳定通信