5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 680 个
工控威望: 10443 点
下载积分: 2557 分
在线时间: 363(小时)
注册时间: 2008-11-27
最后登录: 2024-11-26
查看5921338的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-24 22:51
如题,我知道公式。现在有约240KW,120BV线能用吗?因为是旧设备改造剩的线都比较大,如果不够用加的话就要加95的浪费了。





自学
zhaodong000
在工控的道路上,继续前进。感谢做工控的朋友们,我们风雨兼程,
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 205 个
工控威望: 468 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2011-10-24
最后登录: 2017-02-10
查看zhaodong000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-12 05:37
120承载320个电流,240KW,是480个电流。你说能带吗。会出大事的!
zhaodong000
在工控的道路上,继续前进。感谢做工控的朋友们,我们风雨兼程,
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 205 个
工控威望: 468 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2011-10-24
最后登录: 2017-02-10
查看zhaodong000的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-12 05:41
工控人做的不仅是技术,还是良心,安全第一!不仅是个人安全还有他人安全。最起码的行业行为标准!别瞎搞!