如题,我知道公式。现在有约240KW,120BV线能用吗?因为是旧设备改造剩的线都比较大,如果不够用加的话就要加95的浪费了。





自学
qingdao738
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 261 点
下载积分: 10750 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2010-12-07
最后登录: 2022-02-26
查看qingdao738的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-29 11:58
120能承载180-240A电流,224KW运行电流约为400A,至少需要2根120并联