yjt
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 110 点
下载积分: 660 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2011-03-02
最后登录: 2013-05-23
查看yjt的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-23 19:44
工厂扩建,原变压器是250KVA的,现在又加了一条粉体流水线,相应的空压机也要加,原先工厂里总电流差不多是300A左右,如果要扩容,变压器要多大,315KVA还是400KVA?新增加的电流可能有250A左右。
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2438 个
工控威望: 3026 点
下载积分: 10529 分
在线时间: 649(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-11-22
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-23 22:09
三相电力变压器的额定电流可以这样算的,变压器的容量*1.44=额定电流
400KVA的额定电流是576A  315KVA的是453A     500KVA的是720A    你可以根据你的用电功率与电流来给理选择变压器的容量。
    不过你要知道:容量到达315KVA的变压器就算是高配了,每个月一度电不用也要缴纳2W多的座机费。详情你可以找变电站的人员了解下。
相信自我!