楼主  发表于: 2013-05-23 19:44
工厂扩建,原变压器是250KVA的,现在又加了一条粉体流水线,相应的空压机也要加,原先工厂里总电流差不多是300A左右,如果要扩容,变压器要多大,315KVA还是400KVA?新增加的电流可能有250A左右。
xuyizhi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 131 点
下载积分: 1163 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2012-10-31
最后登录: 2014-02-18
查看xuyizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-25 11:27
315KVA足够,设备运转特别是流水线全部设备的K值在0.7---0.8之间,就是说不是所有用电设备同时运转。