用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
变压器的问题
上一主题
下一主题
yjt
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
110 点
下载积分:
660 分
在线时间: 13(小时)
注册时间:
2011-03-02
最后登录:
2013-05-23
查看yjt的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-05-23 19:44
全看
|
小
中
大
工厂扩建,原变压器是250KVA的,现在又加了一条粉体流水线,相应的空压机也要加,原先工厂里总电流差不多是300A左右,如果要扩容,变压器要多大,315KVA还是400KVA?新增加的电流可能有250A左右。
分享
qiang2751290
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
482 个
工控威望:
892 点
下载积分:
463 分
在线时间: 373(小时)
注册时间:
2012-06-03
最后登录:
2024-05-27
查看qiang2751290的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-25 15:35
全看
|
小
中
大
个人觉得用400KVA的,特别是工厂里要留有余地,只怕那天又要装一台设备了,难道说又要从新安装一台变压器吗?
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
变压器的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问