工厂扩建,原变压器是250KVA的,现在又加了一条粉体流水线,相应的空压机也要加,原先工厂里总电流差不多是300A左右,如果要扩容,变压器要多大,315KVA还是400KVA?新增加的电流可能有250A左右。
分享
liyanjunx
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
164 个
工控威望:
296 点
下载积分:
6669 分
在线时间: 56(小时)
注册时间:
2012-03-26
最后登录:
2017-08-30
查看liyanjunx的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-31 21:41
全看
|
小
中
大
要留一些余量,不然要错用设备。