工厂扩建,原变压器是250KVA的,现在又加了一条粉体流水线,相应的空压机也要加,原先工厂里总电流差不多是300A左右,如果要扩容,变压器要多大,315KVA还是400KVA?新增加的电流可能有250A左右。
分享
wul2.4g
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1977 个
工控威望:
2156 点
下载积分:
48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间:
2009-07-30
最后登录:
2024-11-18
查看wul2.4g的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-06-01 10:41
全看
|
小
中
大
现在电力公司是一户一变的原则,不允许两台并联运行,再者变压器只要大于500KVA就是高计量的方式,所以要增加高压柜的.低压柜的铜排也要增大,考虑再三,还是建议上630KVA的,电流909A,至少几年不用烦了.企业在发展不能紧巴巴的过,否则过一年又要重新来过,劳命伤财!!