描述:机构图
图片:
系统信息:
1.采用三菱FX3U PLC,编码器分辨率为1024线,丝杆导程5MM
2.通过触摸屏设定数据,控制丝杆的行走长度
3.编码器接于减速机后,和减速比应该没关系了吧?这时我应该如何计算脉冲,或者是和那个蜗杆有关系导致我计算的减速比不正确?
实际过程中无论怎么调都有10mm左右的误差,求控制方案,谢谢~~!
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 799 个
工控威望: 746 点
下载积分: 934 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2024-08-20
查看mfjsx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-20 20:04
如果精度不高,可以使用变频器的多段速度控制。
高速度移动,接近定位点时,慢速度行走
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨