描述:机构图
图片:
系统信息:
1.采用三菱FX3U PLC,编码器分辨率为1024线,丝杆导程5MM
2.通过触摸屏设定数据,控制丝杆的行走长度
3.编码器接于减速机后,和减速比应该没关系了吧?这时我应该如何计算脉冲,或者是和那个蜗杆有关系导致我计算的减速比不正确?
实际过程中无论怎么调都有10mm左右的误差,求控制方案,谢谢~~!
rocket1982
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 108 点
下载积分: 508 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2010-08-19
最后登录: 2024-05-02
查看rocket1982的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-23 21:58
你要求精度为多高呢。太高了的话。这种方式实现不了。如果不是很高要求那么可以实现。编码器装在丝扛上,编码器线接在PLC高速计数点上,具体实现要在程序上。有疑问可以找我。