三菱FX3UPLC能和50台三菱A700的变频器通迅吗?请高手指点一下。
分享
wzdkelong
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
138 点
下载积分:
616 分
在线时间: 2(小时)
注册时间:
2013-05-10
最后登录:
2021-08-28
查看wzdkelong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-16 13:35
只看该作者
|
小
中
大
呵呵,估计很难实现,50台,这数量还用FX3U?光启动停止就得100个输入点了,你要用3U是不是有点太看得起它了呢?所以不用研究了,没必要难为自己,直接Q的CCLINK吧,CCLINK一般也最多只64站而已
分享
打豆豆
欧姆龙-NJ系列 NX系列 NY系列,远程解密,西门子120
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
8 篇
发帖数量:
1458 个
工控威望:
3671 点
下载积分:
8485 分
在线时间: 1950(小时)
注册时间:
2006-12-20
最后登录:
2024-12-16
查看打豆豆的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-05-16 21:11
只看该作者
|
小
中
大
有明显延迟
欧姆龙PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直读管理员密码/设计师密码/维护者密码/操作者密码,远程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢复出厂,远程操作格式化。触摸屏NS /NT/NP直读解密,原始密码。ysmacstudio程序&POU、功能块、程序ID、库文件、Can电子凸轮参数等解析出原始密码;功能块、库文件禁源解除,文件中库提取。西门子1200/1500完美解密,不掉数据。 VX:177-1152-8688
分享
扬宇
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
249 个
工控威望:
419 点
下载积分:
1713 分
在线时间: 669(小时)
注册时间:
2007-10-15
最后登录:
2024-12-23
查看扬宇的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2013-05-16 22:41
只看该作者
|
小
中
大
Q系列的1个CC-LINK模块能通讯42台变频器,两个模块就能通讯84台
分享
xie810218
xie810218
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
82 个
工控威望:
218 点
下载积分:
5208 分
在线时间: 145(小时)
注册时间:
2009-06-23
最后登录:
2023-10-19
查看xie810218的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2013-05-17 00:01
只看该作者
|
小
中
大
多谢各位的支持,3U用2个通道能实现吗
分享
xie810218
xie810218
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
82 个
工控威望:
218 点
下载积分:
5208 分
在线时间: 145(小时)
注册时间:
2009-06-23
最后登录:
2023-10-19
查看xie810218的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2013-05-17 00:04
只看该作者
|
小
中
大
只用来读写频率,2个通道能做到吗?
分享
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
464 个
工控威望:
597 点
下载积分:
1153 分
在线时间: 167(小时)
注册时间:
2012-08-21
最后登录:
2024-06-17
查看hmilydyk的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2013-05-17 05:57
只看该作者
|
小
中
大
这个应该可以吧,你用串口通信读取。
分享
litung
臺灣-李同在
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
2 篇
发帖数量:
577 个
工控威望:
3224 点
下载积分:
14494 分
在线时间: 405(小时)
注册时间:
2009-06-06
最后登录:
2024-11-16
查看litung的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2013-05-18 16:01
只看该作者
|
小
中
大
讀寫的話,可以。不要用專用模組。
使用一般的485模組,用RS指令,照MODBUS的格式來傳送。
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
分享
dudafei
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
109 个
工控威望:
1618 点
下载积分:
1775 分
在线时间: 45(小时)
注册时间:
2012-09-08
最后登录:
2021-05-15
查看dudafei的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2013-05-18 16:30
只看该作者
|
小
中
大
很难实现,
最好用CCLINK来实现
分享
jonny_jean
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
405 个
工控威望:
557 点
下载积分:
22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间:
2011-01-02
最后登录:
2017-03-31
查看jonny_jean的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2013-05-18 18:51
只看该作者
|
小
中
大
可以用1:n方式連或是F3U-ENET-L連接,modbus RTU會有掃描時間延遲會很嚴重
分享
xie810218
xie810218
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
82 个
工控威望:
218 点
下载积分:
5208 分
在线时间: 145(小时)
注册时间:
2009-06-23
最后登录:
2023-10-19
查看xie810218的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2013-05-20 00:50
只看该作者
|
小
中
大
同时用FX3U-485-BD和485ADP这两个可以吗
分享
jonny_jean
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
405 个
工控威望:
557 点
下载积分:
22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间:
2011-01-02
最后登录:
2017-03-31
查看jonny_jean的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2013-05-20 10:28
只看该作者
|
小
中
大
引用
引用第10楼xie810218于2013-05-20 00:50发表的 :
同时用FX3U-485-BD和485ADP这两个可以吗
16局加8局不太夠,重點還是您可以通訊多慢勒索