我问过一次了,谢谢大家的回答。可是我还是没完全懂,我下了说明书,太多了,工期很紧。我不知道应该主要看哪里,又没时间一点点全看完。。。
我把要做的设备说给大家,谁能帮我下!!
一个三菱FR-S520的变频器,我只要控制它一个速度的正转到位停止 十分钟后还是这个速度反转到位停止
求:1,怎么接线。我这样接可以吗 控制部分的 SD经过继电器开点接STF SD经过继电器开点接STR SD是公共端
2.参数都设那几个 怎么设置 谢谢
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8211 个
工控威望:
10340 点
下载积分:
21021 分
在线时间: 3004(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2024-11-01
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-16 14:26
全看
|
小
中
大
你的接线正确,至于间隔时间控制,还可以用外部的时间继电器来控制,速度,直接设置参数就行了。