楼主  发表于: 2013-05-16 10:43
我问过一次了,谢谢大家的回答。可是我还是没完全懂,我下了说明书,太多了,工期很紧。我不知道应该主要看哪里,又没时间一点点全看完。。。
我把要做的设备说给大家,谁能帮我下!!
一个三菱FR-S520的变频器,我只要控制它一个速度的正转到位停止     十分钟后还是这个速度反转到位停止  
求:1,怎么接线。我这样接可以吗  控制部分的  SD经过继电器开点接STF    SD经过继电器开点接STR    SD是公共端  
    2.参数都设那几个  怎么设置  谢谢
cyp8612971
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 136 点
下载积分: 577 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2013-03-24
最后登录: 2024-06-27
查看cyp8612971的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-17 15:17
S系列的倒没弄过 E700的调的比较多 一般调几个参数就行了 首先是运行模式P79 如果是固定一个转速 可以选择PU模式 直接通过变频器上的旋钮调整频率;其次是上、下限频率P1和P2,这个最好是根据电机的频率范围设置;然后是加、减速时间P7和P8;如果对电机的保护有要求,可以调整电机的过热保护P9。我们一般就调整这几个参数,然后把参数写入选择P77改为不可写入,以防误改