小学没毕业
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 257 点
下载积分: 389 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2013-05-14
最后登录: 2024-05-17
查看小学没毕业的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-16 10:43
我问过一次了,谢谢大家的回答。可是我还是没完全懂,我下了说明书,太多了,工期很紧。我不知道应该主要看哪里,又没时间一点点全看完。。。
我把要做的设备说给大家,谁能帮我下!!
一个三菱FR-S520的变频器,我只要控制它一个速度的正转到位停止     十分钟后还是这个速度反转到位停止  
求:1,怎么接线。我这样接可以吗  控制部分的  SD经过继电器开点接STF    SD经过继电器开点接STR    SD是公共端  
    2.参数都设那几个  怎么设置  谢谢
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 927 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 3950 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2012-04-06
最后登录: 2023-10-10
查看hjjjq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-16 16:45
按三楼版主说的做。