coolnetjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2013-03-16
最后登录: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-16 10:24
求教:GP2300触摸屏与富士FRENIC-Multi系列变频器通讯
1.触摸屏型号:GP-2300-SC41-24V,GP上有COM1(25pin),COM2(9pin),究竟哪个口是标准口,哪个是扩展口?
2.变频器型号:Frenic-1.5E1S-4C,上面有RJ-45通讯口,支持RS-485通讯协议,如果用GP与变频器直接通讯,那么变频器内部哪些功能代码需要设定,如何设定?
3.GP上如何编辑图形界面,需要用脚本程序来完成吗?
以上,求解啊,目前,自己暂无任何进展,如有了,自己随时贴出来,相互讨论。谢谢~~
coolnetjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2013-03-16
最后登录: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-20 11:42
自己顶一个
coolnetjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2013-03-16
最后登录: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-22 16:30
经过近一周的努力,目前终于实现了两者的通讯。但是,在编辑画面时,还是有困难,希望大家能积极探讨,我随后把整理资料上传。
coolnetjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2013-03-16
最后登录: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-22 21:41
最关键一点就是GP和变频器的波特率9600,数据长度8,停止位2,握手方式DTR一致就行,别的也就没什么了,之前没有设置对。请大家一定要注意啊!!!
coolnetjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2013-03-16
最后登录: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-23 22:14
图片:
GP和变频器实现了RS485通讯,但目前主要难点是GP界面如何编辑,变频器内部功能代码如何设置,我想实现的HMI界面如下,希望能有高手给予解答。
coolnetjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2013-03-16
最后登录: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-05-23 23:13
谢谢你的回复。我想做触摸屏与变频器的直接连接,不通过PLC,把触摸屏作为上位机~~
coolnetjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2013-03-16
最后登录: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-05-27 16:32
上传富士变频器RS485通讯手册,帮忙指点一下
coolnetjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2013-03-16
最后登录: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-05-27 16:33
附件太大,无法上传啊,谁要给我留个邮箱吧
coolnetjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2013-03-16
最后登录: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-06-06 21:15
14,16楼的朋友,我今天刚看到帖子,给你们发了,查收吧。
coolnetjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2013-03-16
最后登录: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-06-07 23:41
proface触摸屏与富士变频器modbus通信,怎么去做啊?运行频率 S05 401798,正转 S06 00 401799的第0位,在proface触摸屏中设置了,可是电机不动啊,求解~~
coolnetjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2013-03-16
最后登录: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-06-10 00:05
测试出来了,在GP中选择施耐德modbus通信协议即可,不能选modicon master
coolnetjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2013-03-16
最后登录: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-01-05 10:32
本人出差外地半年,信息没及时更新,如各位想要相互探讨问题,可以留言,相互学习。做触摸屏与变频器通讯,只是想测试它们相应的功能,在这个过程中收获还是不少。