造纸厂有一台双盘磨设备,由两个伺服控制磨盘的距离,主电机是6极250KW的电机,额定电流450多A。

控制方式是用AB的700S变频器控制启动到50HZ,实际检测是49HZ。输入电缆上有功率检测,信号输入PLC,PLC通过控制磨盘的间隙来控制负载量,从而控制电机的功率。设置的使用功率是200KW。变频器显示输出是350多A,变频器有输入电抗器,输出是每相2根90平方电缆,怎么看都足够过流了。

但是此电机发热量很高,使用1年多,打开电机接线盒检修发现接线线耳变色,上面的电工胶布黑化了,怀疑是电机问题,在过年前换了一台新的变频电机,但依然发热量大。用测温枪测出机身温度70度,接线盒壁84度。上星期打开接线盒发现线耳又开始有点变色了。(电缆沟里摸电缆是没什么温度的,变频器侧摸也没什么温度)另外昨天竟然变频器报警跳闸了,错误代码是27,----电流瞬间过流,超出额定电流214%。
PS.电缆长度约30几米

请问各位同行这是什么原因引起的呢,有什么办法解决?
-------------------------------------------------------------------------------
今天打开接线盖测电压,发现线耳是185平方的,看来我对线材的目测不是很过关啊。
测量很奇怪,变频器输出端是391V,在电机接线柱测是408V,没压降反而高了。难道靠近电机的那点热量对数字万用表影响这么大吗?
现在已经加多一把牛角扇在吹了,还是温度高,轴承位那里有90度了。就拍长期下去损坏电机。
[ 此帖被gaogaiga在2013-05-14 16:34重新编辑 ]
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 927 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 3950 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2012-04-06
最后登录: 2023-10-10
查看hjjjq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-15 17:19
个人认为 一:电缆质量问题,导电率过低。二:变频器接收的电压调速或电流调速要与实际相符,否则电机会转但过流过热。