gaogaiga
新会是全广东工资最低。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 817 个
工控威望: 870 点
下载积分: 8842 分
在线时间: 777(小时)
注册时间: 2008-02-21
最后登录: 2024-11-19
查看gaogaiga的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-13 11:15
造纸厂有一台双盘磨设备,由两个伺服控制磨盘的距离,主电机是6极250KW的电机,额定电流450多A。

控制方式是用AB的700S变频器控制启动到50HZ,实际检测是49HZ。输入电缆上有功率检测,信号输入PLC,PLC通过控制磨盘的间隙来控制负载量,从而控制电机的功率。设置的使用功率是200KW。变频器显示输出是350多A,变频器有输入电抗器,输出是每相2根90平方电缆,怎么看都足够过流了。

但是此电机发热量很高,使用1年多,打开电机接线盒检修发现接线线耳变色,上面的电工胶布黑化了,怀疑是电机问题,在过年前换了一台新的变频电机,但依然发热量大。用测温枪测出机身温度70度,接线盒壁84度。上星期打开接线盒发现线耳又开始有点变色了。(电缆沟里摸电缆是没什么温度的,变频器侧摸也没什么温度)另外昨天竟然变频器报警跳闸了,错误代码是27,----电流瞬间过流,超出额定电流214%。
PS.电缆长度约30几米

请问各位同行这是什么原因引起的呢,有什么办法解决?
-------------------------------------------------------------------------------
今天打开接线盖测电压,发现线耳是185平方的,看来我对线材的目测不是很过关啊。
测量很奇怪,变频器输出端是391V,在电机接线柱测是408V,没压降反而高了。难道靠近电机的那点热量对数字万用表影响这么大吗?
现在已经加多一把牛角扇在吹了,还是温度高,轴承位那里有90度了。就拍长期下去损坏电机。
[ 此帖被gaogaiga在2013-05-14 16:34重新编辑 ]
xiaobo2009
态度决定一切,细节决定完美
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 182 个
工控威望: 334 点
下载积分: 3289 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2009-09-22
最后登录: 2023-07-07
查看xiaobo2009的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-13 16:09
如果是两条95平方的电缆过流量是够了,有可能是,电机接线端子,接触不实,你可以把两接线端子打磨一下,中间不要加垫片,或锣母
楼主留言:
春节前,换新电机时这些全做过了,依然和以前的情况一样啊!