三菱FX系列1N_plc接收编码器的脉冲总是漏接收
上一主题
下一主题
dingmaowei
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
35 个
工控威望:
268 点
下载积分:
524 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2013-04-24
最后登录:
2023-09-11
查看dingmaowei的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-05-12 21:18
全看
|
小
中
大
使用高速计数器C238 编码器用的是两相编码器接在PLC的X003端口 有时正常有时转半圈都没脉冲 编码器用机械式万用表试了 正常!!!求个
互相交流
分享
dingmaowei
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
35 个
工控威望:
268 点
下载积分:
524 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2013-04-24
最后登录:
2023-09-11
查看dingmaowei的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-13 19:24
全看
|
小
中
大
如果说是PLC的问题 应该有哪些原因?
互相交流
分享
dingmaowei
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
35 个
工控威望:
268 点
下载积分:
524 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2013-04-24
最后登录:
2023-09-11
查看dingmaowei的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-05-17 23:19
全看
|
小
中
大
问题解决了 我用的是C238高速计数器 高速计数器是外部计数 我在内部又加了个X3把X3去掉正常了。