用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱FX系列1N_plc接收编码器的脉冲总是漏接收
上一主题
下一主题
dingmaowei
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
35 个
工控威望:
268 点
下载积分:
524 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2013-04-24
最后登录:
2023-09-11
查看dingmaowei的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-05-12 21:18
全看
|
小
中
大
使用高速计数器C238 编码器用的是两相编码器接在PLC的X003端口 有时正常有时转半圈都没脉冲 编码器用机械式万用表试了 正常!!!求个
互相交流
分享
15162900
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
44 个
工控威望:
158 点
下载积分:
664 分
在线时间: 31(小时)
注册时间:
2013-03-27
最后登录:
2024-07-29
查看15162900的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-17 23:37
全看
|
小
中
大
学习一下。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱FX系列1N_plc接收编码器的脉冲总是漏接收
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问