电工+工控
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 738 分
在线时间: 1623(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2024-11-16
查看电工+工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-12 14:28
我想用两个维纶通触摸屏一个10寸屏和一个7寸来控制一个PLC,10寸为1号7寸为2号屏。我想在两个触摸屏画面上面分别写个按键来控制触摸屏和PLC通讯。比如一号屏幕上面写个一号屏幕的按键,2号屏幕写个2号屏幕的按键,当我需要1号和PLC连接时就我就按1号触摸屏上的1号键,这是2号屏幕上面的所有按键都没有用了,除了2号触摸屏上面的2号键有用,当然我再按一下2号屏幕的2号键,这时1号屏幕的按键也不能按了,只有1号屏幕的1号按键可以用,我的目的就是只能有一个触摸屏可以和PLC通讯,为了防止两个触摸屏同时和PLC通讯,产生误操作,请问怎么搞呀?
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3545(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-11-15
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-06 21:22
引用
引用第10楼zrsheng于2014-01-06 21:08发表的  :
两个屏上的1# 2#按键对应plc的两个内部继电器,比如M1 M2,当按下1#按钮时,M1置位,M2复位,当按下2#按钮时,M1 复位,M2置位,M1 M2就分别是两个屏按钮起作用的条件,在屏的按钮属性,有个安全标签,里面有个 生效/失效的属性,把控制的位地址,分别设置为M1 M2就行。

此种方法可行。在PLC追加互锁程序。
置位1#屏复位2#屏。
置位2#屏复位1#屏。