xg1190
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 149 点
下载积分: 472 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2012-05-11
最后登录: 2024-07-30
查看xg1190的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-09 22:28
欧姆龙PLC控制 松下A5交流伺服电机,驱动器参数默认,Pr0.08默认为10000。

用PLC发送10000脉冲电机转了两圈……实际转速是理论计算值的两倍,怎样调整啊,


求指教。谢谢了  
gxc0415
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 218 点
下载积分: 599 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2009-05-21
最后登录: 2024-07-24
查看gxc0415的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-28 17:18
电子齿轮比 减小一倍 是原来的0.5倍
gxc0415
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 218 点
下载积分: 599 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2009-05-21
最后登录: 2024-07-24
查看gxc0415的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-28 17:22
008=0  009=0 010=5000