chengjianbo
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 387 个
工控威望: 573 点
下载积分: 3443 分
在线时间: 1289(小时)
注册时间: 2010-11-13
最后登录: 2024-11-28
查看chengjianbo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-11 22:36
请教各位师傅,三菱FX2NPLC编程口和触摸屏通信,最长距离多少米。
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1992 个
工控威望: 7814 点
下载积分: 63698 分
在线时间: 735(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2024-11-29
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-13 15:25
我用过10米的
dfp_syr
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看dfp_syr的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-13 21:25
官方最长10米
cz46
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 139 点
下载积分: 628 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2012-02-03
最后登录: 2015-07-24
查看cz46的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-14 11:19
只用过两米的
pklon2000
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 326 点
下载积分: 6381 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2008-07-11
最后登录: 2024-11-29
查看pklon2000的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-03-14 23:01
422通讯,最长已做到300米。手册推荐是50M。
组态经理
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 124 点
下载积分: 598 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2011-09-24
最后登录: 2012-06-22
查看组态经理的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-03-14 23:29
不是模拟量要求没那么严格
wang551615
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 334 个
工控威望: 3455 点
下载积分: 67601 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-11-22
查看wang551615的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-03-15 08:46
最长有过15M