• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
1476536669
周口plc编程培训
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 154 个
工控威望: 279 点
下载积分: 915 分
在线时间: 224(小时)
注册时间: 2013-01-16
最后登录: 2024-03-13
查看1476536669的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-05-09 14:45
1、模拟量值和A/D转换值的转换
假设模拟量的标准电信号是A0—Am(如:4—20mA),A/D转换后数值为D0—Dm(如:6400—32000),设模拟量的标准电信号是A,A/D转换后的相应数值为D,由于是线性关系,函数关系A=f(D)可以表示为数学方程:
   A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0
根据该方程式,可以方便地根据D值计算出A值。将该方程式逆变换,得出函数关系D=f(A)可以表示为数学方程:
   D=(A-A0)×(Dm-D0)/(Am-A0)+D0
举几个例子:
例1、以S7-200和4—20mA为例,经A/D转换后,得到的数值是6400—32000,即A0=4,Am=20,D0=6400,Dm=32000,代入公式,得出:
    A=(D-6400)×(20-4)/(32000-6400)+4
假设该模拟量与AIW0对应,则当AIW0的值为12800时,相应的模拟电信号是6400×16/25600+4=8mA。
例2、某温度传感器,-10—60℃与4—20mA相对应,以T表示温度值,AIW0为PLC模拟量采样值,则根据上式直接代入得出:
    T=70×(AIW0-6400)/25600-10
可以用T 直接显示温度值。
例3、某压力变送器,当压力达到满量程5MPa时,压力变送器的输出电流是20mA,AIW0的数值是32000。可见,每毫安对应的A/D值为32000/20,测得当压力为0.1MPa时,压力变送器的电流应为4mA,A/D值为(32000/20)×4=6400。由此得出,AIW0的数值转换为实际压力值(单位为KPa)的计算公式为:
VW0的值=(AIW0的值-6400)(5000-100)/(32000-6400)+100(单位:KPa)
再举个具体编程实例:
组建一个小的实例系统演示模拟量编程。本实例的的CPU是CPU222,仅带一个模拟量扩展模块EM235,该模块的第一个通道连接一块带4—20mA变送输出的温度显示仪表,该仪表的量程设置为0—100度,即0度时输出4mA,100度时输出20mA。温度显示仪表的铂电阻输入端接入一个220欧姆可调电位器,简单编程如下:
LD     SM0.0
MOVW   +14632  VW12
-I     +6400  VW12
MOVW   VW12  VW13
/I     +256  VW13 var tagarray = "cdma无线视频服务器";var tagencarray = "工程";
flyaway
知识改变命运,学习铸就人生
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 328 个
工控威望: 4800 点
下载积分: 398 分
在线时间: 259(小时)
注册时间: 2012-07-29
最后登录: 2024-12-20
查看flyaway的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-05-09 15:08
应该是6400-32000
chenlf
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 245 个
工控威望: 527 点
下载积分: 531 分
在线时间: 1140(小时)
注册时间: 2007-07-04
最后登录: 2024-12-19
查看chenlf的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-05-09 20:29
  记下13楼,学下.
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3443 个
工控威望: 20982 点
下载积分: 28475 分
在线时间: 1765(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-12-20
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-05-10 08:00
6400都是对的,
那些说是0的有没有做过实际项目自己心里清楚
起码西门子的是6400
自动化单机,生产线,项目编程调试!
twatson
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 378 点
下载积分: 2016 分
在线时间: 412(小时)
注册时间: 2012-03-26
最后登录: 2024-12-19
查看twatson的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-05-10 11:39
楼上,你说的也不对啊。信号源是4-20mA,如果模块的量程选择也是4-20mA,那么4mA绝对对应的是0;如果模块选择的是0-20mA的,那么4mA输入对应0-32000的6400。好好想想吧。
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 587 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-10
最后登录: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-05-10 14:41
如果我没有记错200中好像没有4-20ma这个量程可选,好像只能选择0-20ma,然后计数出公式,换算出4-20ma时对应的数值。200的系统手册特意有讲。跟三菱的不同。其实很简单,你只要按0-20ma算出一次函数,然后带入4ma看对应的数字量就知道了。
山河今仍在,壮志在何方?
737801323
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 168 点
下载积分: 6554 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2012-08-11
最后登录: 2024-11-11
查看737801323的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2013-05-10 14:57
没见过0的,6400-32000
一人助我,我助人人。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go