nfxuhui
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 183 点
下载积分: 465 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2008-06-15
最后登录: 2021-10-25
查看nfxuhui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-07 08:04
FX2N-80MR-001   接  一块FX2N-4AD-PT   一共4台机器 程序都一样,其中一台3路温度检测都正常,有一路不正常 比其余三个通道要小10倍,更换温度模块还是一样,怀疑是PLC有故障,因为4台设备接线都一样 程序都一样  PT-100都正常,3台设备正常,就这一台不正常。   此种情况遇到两次了, 有哪位仁兄遇到并解决过? 谢谢!
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-09-30
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-07 08:13
OK與NG通道互換
OK與NG不變---->檢查線路
OK與NG互換----->檢查程式
紫莫语
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 230 个
工控威望: 380 点
下载积分: 482 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2008-11-25
最后登录: 2024-11-21
查看紫莫语的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-07 10:49
你可以将一路好的与一路坏的调换一下,试试,目测估计为传感器问题或者接线问题!!!!!!!
851619406
咸宁的工控朋友,希望咱们多亲近一下。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 158 点
下载积分: 1685 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2013-05-04
最后登录: 2013-06-19
查看851619406的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-07 11:33
把通道换一下