我用 DRVI指令
DRVI D1 D2 Y1 Y2
想让电机反转,
让Y2 输出没用
让D1 成负数也没用
当执行该指令是,Y1 Y2 都有输出
将Y2 RST掉,也没用
实在没办法了
我将Y1和Y2位置换下 是指令的位置 不是PLC接线的位置
换成了 DRVI D1 D2 Y2 Y1
突然可以了 这就郁闷了
清高手解释下是不是我的接线有问题
只接了4跟线
P+ 接了 开关电源的 24V
P- 接 Y1
S+ j接开关电源的 24
S- 接Y2
0V 接COM1 COM2
换了之后 D1 D2 值不变
但是 速度和位移都成了1半还是1倍 记不清了
你说 我就是想让个电机 移动个距离 然后 反向 移动回来 理论上是回到原点
你说怎么就这么纠结咧??
分享
pc5036
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
258 个
工控威望:
521 点
下载积分:
10572 分
在线时间: 272(小时)
注册时间:
2008-11-01
最后登录:
2024-07-10
查看pc5036的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-07 22:40
全看
|
小
中
大
我有个类似的经历,不知道对你有用不,你先让你的Y2输出再输出脉冲,如果你的Y2比你的脉冲输出口晚接通时没有用的,我以前用继电器的端子做方向输出,怎么试都是一个方向,后来用晶体管的就正常了