已知数据寄存器d66中的数据从1递增到20,d40中的值随时间变化,现在我想把d66从0变到1的瞬间把D40的值赋给D400,从1到2的瞬间把D40的值赋给D401,以此类推,直到D66值变为20,开始下一循环。我目前的单段写法如附件图中所示,从节省扫描周期的角度,哪位有更简洁的做法?我目前的做法,要写20段,每段占14步
分享
john42tw
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1278 个
工控威望:
6109 点
下载积分:
52372 分
在线时间: 1123(小时)
注册时间:
2012-04-24
最后登录:
2024-12-26
查看john42tw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-06 08:52
全看
|
小
中
大
M8001
---||-------------------------[MOV K0 Z0] 初始設定Z0=0
--[> Z0 K20]--| 當Z0>20 歸零
X0 每一次觸發
--|||-------------------------[M0VP D40 D400Z0] 將D40 傳送到D400+(0~20)位置
|---[ADDP Z0 K1 Z0 ] 每觸發一次加1
|---[MOVP Z0 D66 ] 將次數傳送到D66