漏雨草屋
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 150 点
下载积分: 968 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2013-02-01
最后登录: 2019-01-30
查看漏雨草屋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-05 14:41
图片:
就是十个线圈要求互锁,每次只能一个线圈得电,其他的要求不能得电,如果中间不串上其他线圈的常闭点  还有别的方法实现吗
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-15 17:35
实际上西门子用置位、复位指令是可以置位若干个和复位若干个的。
比如可以这样写:
LD     SM0.0
A      I0.0                  //1#单元启动条件
S      M10.0, 1         //1#单元启动
R      M10.1, 9
楼主留言:
谢谢