用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
温度显示波动不稳
上一主题
下一主题
薛立军
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
247 个
工控威望:
797 点
下载积分:
3326 分
在线时间: 398(小时)
注册时间:
2011-03-27
最后登录:
2024-12-19
查看薛立军的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-05-05 11:14
全看
|
小
中
大
台达温度控制器DTE10T,温度加温时波动大。四组只有一组波动小一点上下3度,其他三组波动5-10度。但是停止加热温度0.1度的下降,温控器应该没问题。500度以下很稳的,800度以上波动加剧,正常使用980度左右,节能灯管成型机用,自整定后没改善。手动调节pid也不行,请问是什么原因?哪位高手遇见过此类问题,请指点,谢谢!!!
分享
jun9015
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
15 个
工控威望:
137 点
下载积分:
722 分
在线时间: 3(小时)
注册时间:
2013-04-26
最后登录:
2017-10-25
查看jun9015的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-05 23:57
全看
|
小
中
大
了解一下,新手!不过三楼说的有道理
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
温度显示波动不稳
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问