薛立军
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 247 个
工控威望: 797 点
下载积分: 3326 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2011-03-27
最后登录: 2024-11-12
查看薛立军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-05 11:14
         台达温度控制器DTE10T,温度加温时波动大。四组只有一组波动小一点上下3度,其他三组波动5-10度。但是停止加热温度0.1度的下降,温控器应该没问题。500度以下很稳的,800度以上波动加剧,正常使用980度左右,节能灯管成型机用,自整定后没改善。手动调节pid也不行,请问是什么原因?哪位高手遇见过此类问题,请指点,谢谢!!!
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-06 12:41
兄弟,这个问题我也遇到过的哦,最后瞎了,是干扰没错,只是不知道怎么解决,我当时60个温度有40几个有问题,波动在30度,
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉