薛立军
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 247 个
工控威望: 797 点
下载积分: 3326 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2011-03-27
最后登录: 2024-11-12
查看薛立军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-05 11:14
         台达温度控制器DTE10T,温度加温时波动大。四组只有一组波动小一点上下3度,其他三组波动5-10度。但是停止加热温度0.1度的下降,温控器应该没问题。500度以下很稳的,800度以上波动加剧,正常使用980度左右,节能灯管成型机用,自整定后没改善。手动调节pid也不行,请问是什么原因?哪位高手遇见过此类问题,请指点,谢谢!!!
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-09-30
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-06 08:11
濾波加大
PID 重新調整看
楼主留言:
效果不明显
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-09-30
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-10 10:34
溫控器可改為手動輸出?
如果可以
將輸出值固定在某一輸出值( 如百分比 50 )
溫度是否維持某一常數 (如500度C)
如果有維持某一常數
PID參數設定有問題

如果沒有維持某一常數
1.k型热电偶波動過大造成數字不穩 (將溫度採樣平均數加大)
2.設備保溫或其他洩漏造成不穩
楼主留言:
热电偶是新的,只要固态继电器灯闪动温度就不稳,一直亮或不亮就温度稳定。加大平均数温度反应太慢,要求温度在控制在2度以内。